从排水阀处漏水
1、排水阀卡壳或被脏物卡住,闭合不严密,应清除脏物;
2、在安装过滤网时,浮球阀被过滤网压住,造成浮球阀不断进水,应检查过滤网,把有剖面的过滤网安装在浮球阀一侧;  
3、浮球阀内密封垫片损坏,应更换垫片;
4、冷气机底盘发生倾斜,应调整冷气机水平;
除上述故障原因外,进水水压过高,导致浮球阀无法闭合严密,水位过高,造成排水管漏水。

从风管内漏水
1、过滤网断裂,应更换过滤网;
2、过滤网内表面产生毛刺,导致风筒内进水,应保证过滤网表面光滑;
3、过滤网太脏,严重堵塞,应清洁过滤网;
4、水分布器太脏,水直接从水分布器处被吸入风筒,应清洁水分布器;
5、冷气机内的进水胶管破裂,应更换进水胶管;
6、帆布软接安装不合格,褶皱太多,致使下雨天时水积在帆布上,渗进风筒,应调整好帆布软接;
7、风管的防水胶脱落,下雨天时,雨水从风管缝隙处漏进室内,应重新补好防水胶。 从进水金属软管处漏水进水金属软管老化或破裂,导致水从软管处渗漏,应更换金属软管。